[전기Engineering과] 전력기기 實驗(실험) - 화재경보기(광운공대)
페이지 정보
작성일 22-02-21 00:37
본문
Download : [전기공학과] 전력기기 실험 - 화재경보기(광운공대).hwp
설명
실험결과/전기전자
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_01.gif)
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_02.gif)
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_03.gif)
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_04.gif)
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_05.gif)
![[전기공학과]%20전력기기%20실험%20-%20화재경보기(광운공대)_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC%5D%20%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%99%94%EC%9E%AC%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EA%B8%B0(%EA%B4%91%EC%9A%B4%EA%B3%B5%EB%8C%80)_hwp_06.gif)
[전기Engineering과] 전력기기 實驗(실험) - 화재경보기(광운공대)
[전기공학과] 전력기기 실험 - 화재경보기(광운공대) - 미리보기를 참고 바랍니다.
4. 작품사진
시퀀스결선박스 내부
1,2층 열감지센서
완성작품
5. 결과
▷제작결과
?수동/자동 기능을 셀렉터 스위치로 구분하고 1층/2층의 자동 기능을 구분
?수동으로 선택한 후 푸쉬 버튼을 누르면 평상시 켜진 GL이 꺼지고 RL 이 켜짐. 일정 타이머 시간 후 경보등 동작
?자동으로 선택 후 1층 혹은 2층에 있는 센서가 열을 감지하면 GL이 꺼지 고 RL이 켜짐. 그와 동시에 경보등 동작
▷Troubleshooting
?3번 접점이 타이머에 함께 물려 세 개의 RL이 동시에 동작하는 문제
-타이머를 계전기에 각각 물리고 8번 접점에 경보등&부저를 병렬연결
-b접점이 아닌 a접점으로 연결하여 동시에 동작하는 문제 해결
…(투비컨티뉴드 )
순서
[전기Engineering과] 전력기기 實驗(실험) - 화재경보기(광운공대)
다. 이를 해결하기 위해 타이머를 각각의 접점에 물렸으나 b접점으로 연결될 시에는 3번 접점이 계속 물려있는 문제가 있어 a접점으로 연결하여 문제를 해결하였다.
▷시퀀스 회로를 응용하여 동작 구현이 가능한 회로를 설계한다. , [전기공학과] 전력기기 실험 - 화재경보기(광운공대)전기전자실험결과 , 전기공학과 전력기기 실험 화재경보기 광운공대
전기공학과,전력기기,실험,화재경보기,광운공대,전기전자,실험결과
Download : [전기공학과] 전력기기 실험 - 화재경보기(광운공대).hwp( 27 )
- make preview 를 참고 바랍니다.
전력기기test(실험)
-화재경보기-
목 차
1. 설계목표(goal)
2. 블록도
3. 회로도
4. 작품사진
5. 결과
6. 설계일정
7. 역할분담
8. 설계제작비용
9. 홈페이지
1. 설계목표(goal)
▷시퀀스 회로의 개념(槪念)과 그 소자(타이머, 릴레이)에 대하여 이해하고 동작원리를 익힌다.
▶화재경보기 설계
2. 블록도
3. 회로도
▷ 수정 전 회로
▷ 수정 후 회로
수정 전 회로로 결선할 시 당초 구상했던 것과는 달리 타이머에서 계전기 X1,X2,X3의 3번 접점이 모두 물려 각각의 계전기에 연결된 RL이 각자 동작하는 것이 아니라 함께 동작하는 문제가 발생하였다.